电力职工:周景华、罗海文、罗长明殉职,敬礼!
□据新华社长沙1月27日电受严重覆冰影响,26日,湖南一条500千伏电力输送大动脉发生重大险情。湖南省送变电公司工人周景华、罗海文、罗长明在为高压线塔架除冰时,不幸殉职。
记者从湖南省电力公司了解到,26日下午1时许,周景华、罗海文、罗长明正在长沙市望城县境内华电长沙电厂至沙坪变电站一座约有50米高的塔架上,冒着严寒用木棒、橡胶锤为高压线、绝缘设备除冰。在作业过程中,这座巨型塔架突然坍塌。周景华当场殉职,罗海文、罗长明被紧急送往医院后抢救无效身亡。
和公司其他员工一样,周景华、罗海文、罗长明已经在抗冰保电的第一线奋战了6天。目前,湖南有近6000公里220千伏及以上线路出现严重覆冰,约有8000名电力职工爬冰卧雪,全力保证电网运行。
不说什么,敬礼! 无呜呼哀哉
可怜的人,典型的拿人命不当人命!为什么做事都要牺牲人命呢?建设电塔设计电塔的人呢?他们没有责任么?不要讲什么湖南不常下雪,设计的时候不考虑么?天气预报的呢?负责应急保障的呢?为什么总是底层的工人去献身呢? 楼上的表激动..
说一说湖南电力倒塔的真实原因! -- 有理有据!
转自国内论坛
我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业。看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解,我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。
首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。
再说说专业名词:
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。
当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。
湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg。
按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm。导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9
b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9 由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。
耐张塔正常设计时应承受的张力G是:
2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米)
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。
耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。
而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。
当冰厚为100mm时,y2=35.839
G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。
由此可见:
50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。
100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。
虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。而一个国家级的三峡工程也不过 2000亿元。另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。
还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰,而且在设计时冰厚就取得大,般在30mm左右。而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。不倒塔才不正常。说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。
最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安全顺利!向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走 向烈士致敬~~ 默哀 首先向烈士致敬,听说宁波也有被冰雪压倒的塔,但是宁波的温度没有低过-3度的,所以肯定是塔的质量有问题. 引用第4楼寒夜梦飞于2008-01-30 12:46发表的:
默哀 引用第6楼dick于2008-01-30 12:53发表的:
引用第1楼kalakala于2008-01-30 10:10发表的:
无呜呼哀哉
可怜的人,典型的拿人命不当人命!为什么做事都要牺牲人命呢?建设电塔设计电塔的人呢?他们没有责任么?不要讲什么湖南不常下雪,设计的时候不考虑么?天气预报的呢?负责应急保障的呢?为什么总是底层的工人去献身呢?
说得好!
敬礼!
页:
[1]